建筑工程评估基础》试题答案 :nXBw%0x
|x kixf4zz
一、单项选择题 (共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。) ]\3dJ^q|%
1. B 2.B 3.C 4.B5.C 6.C 7.D 8.B9.A 10.D :YV!;dKJ
11.B 12.A13.B 14.B 15.C 16.D17.A 18.B 19.A 20.C j5/H#_.
21.A 22.C 23.B 24.A25.B 26.D 27.C 28.B29.D 30.D Jp,ohVRNq
31.C 32.A33.A 34.A 35.B 36.D37.C 38.C 39.D 40.B {u5)zVYC,U
UHCx}LGe
二、多项选择题 (共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。) (sl]%RjGa
41.ABDE 42.ACE 43.BD44.CD 45.CDE 46.ACD47.ABC 48.AC 49.ABE50.CDE "thu@~aC
51.BE 52.CDE53.BCD 54。ABD 55.ADE56.BE 57.AE 58.BCE59.BDE 60.ABDE }h]:I'R!
61.ACE62.ABE 63.BCDE 64.BD65.AD 66.BCE 67.ABDE68.BCE 69.DE 70.BC X G^
$u"K1Q3
三、综合题 [共5题,共60分。其中(一)题8分,(二)题10分,(三)题12分,(四)题12分,(五)题18分。有计算的,要求列出算式、计算步骤,计算结果保留2位小数。需按公式计算的,应列出公式。 }5S2v+zE
)O+9v}2
(一) SZ1C38bd,.
1.基础的作用是将房屋的全部荷载传到地基(或:将房屋全部荷载传递给地层)。 Y}WO`+Vf5
2.基础底面积的大小主要取决于地基承载力。 %%3ugD5i!
3.基础断面形式主要取决于基础所用材料的性能。 LvA IAknc
4.基础埋深的确定主要与下列因素有关: >:Oo[{)
(1)地基承载力; M1g|m|H7
(2)冻土层厚度; U{_O=S u
(3)地下水位高度; T-x`ut7c
(4)相邻建筑物基础深度; S_WY91r
(5)地下室和地下管沟的设置 sy#Gb#=#
5.按类型分,基础可以分为以下几类: RoiMvrJQP
(1)条形基础; Wx-{F
(2)独立基础; Aqc(
(4)箱形基础; hFjW.~B
(5)桩基础。 dGfWRqS]
Fd91Y
(二) E7D^6G&i
I.东北的冻土:冻胀和融陷。 dy0!Zz
2.西北黄土:当为天然含水量时强度较高,压缩性较小,湿陷。 (;M"'.C
3.沿海地区软土:压缩性高、承载力小、透水性差、在压力作用下会不断下沉。 U?rfE(!
4.南方的膨胀土:吸水膨胀,失水收缩。 mR{0*<
5.黔、桂、滇的红粘土:一般情况下,强度较高,压缩性较低。但其也具有膨胀性。 c8Opc"UE
q)vD "{0.
(三) m|y]j4
1.框、排架结构的结构特征: QJTC@o
排架结构特征: :V"}"{(6
以屋面板、天窗架、屋架、吊车梁、柱、杯型基础形成的单排架承重结构,柱子承重是核心。排架的强度与稳定性是决定厂房寿命的重要因素。其外墙体只起围护作用。 +Rvj]vd}&
框架结构特征: !Zwl9DX3
由钢筋混凝土主粱、次粱和柱形成的框架作为建筑物的骨架,梁和柱之间的连接为刚性结点。屋盖、楼板上的荷载通过梁柱传到基础。其墙体全部为非承重墙,只起分隔和围护作用。 (sl~n_<ds8
2.在框架结构体系中,墙体为非承重墙,出现裂缝不影响办公楼的整体使用;而在砖混结构体系中,墙体为承重结构,墙体裂缝很可能导致整幢房屋的倒塌。 un\
^Wmbw
3.地基项目评定等级的内容及A级和D级的标准:根据厂房沉降裂缝情况,地基沉降速度,沉降差大小,吊车运行情况等几个方面的内容评定等级。 f Xq e7[
A级:厂房结构无沉降裂缝或裂缝已终止发展,不均匀沉降小于国家现行《建筑地基基础设计规范》规定的允许沉降差,吊车运行正常。 VT9$&\)>O
D级:厂房结构沉降裂缝发展显著,连续两个月地基沉降速大于工业2mm/月,不均匀沉降大于国家现行《建筑地基基础设计规范》规定的允许沉降差,吊车运行不正常,轨顶标高或轨距没有调整余地。 Jv?e?U
rm
cy-}e
(四) DUtpd|
1.根据多比例法的评估值,计算上位指标的得分值,指标的权重如下: `BvcIn4do
(1)根据多比例法的评分值: i a|F
安全-适用:10-8=2 ?|L)!LYx
美观-适用:10-9=l V&>7i9lEz
其他-适用:10-9=1 =1,g#HS
美观-安全:10-6=4 FJ!>3V;}
其他-安全:10-6=4 9X(bByEO
其他-美观:10-5=5 -g>27EI5
(2)上位指标得分值: 1TVTP2&Rd
适用:8+9+9=26 QO,y/@Ph
安全:2+6+6=14 B%t^QbU #\
美观:1+4+5=10 v
;9s
其他:1+4+5=10 RWoiV10
合计:26+14+10+10=60 1zM`g_(#
(3)上位指标权重: 2D!'7ZD
适用:26÷60=0.433 V*AG0@&!
安全:14÷60=0.233 <1@_MYo
美观:10÷60=0.167 tf/ f-S
其他:10÷60=0.167 KavRW.w
将计算结果填入下表 3: r^@*Cir
指 标 适用 安全 美观 其他 得分 指标权重 weu'
<C
适用 - 8 9 9 26 0.433 0zEn`rq&
安全 - 6 6 14 0.233 n3)g{K^
美观 - 5 10 0.167 w,l1&=d
其他 - 10 0.167 9M7{.XR,
合 计 60 1.00 $EtZ5?qS
h)YqC$A-s
! g}9xIL
2.下位指标的权重: 0h; -Yg
平面布置:0.433× 30%=0.130 zX5p'8-
空间布置:0.433×25%=0.108 ]v lQNd?
采光通风:0.433×25%=0.108 W58\V
层高层数:0.433×20%=0.087 - BocWq\
牢固耐用:0.233×60%=0.140 TM"i9a? ;
三防措施:0.233×40%=0.093 CE?R/uNo{
建筑造型:0.167×20%=0.033 >Cf]uiR
室外、装修:0.167×30%=0.050 PPmZ[N9(;
室内装修:0.167×50%=0.094
r_o2d 8
环境协调:0.167× 30%=0.050 Y[pGaiN:
工程造价:0.167× 30%=0.050 FS']3uJ/
其他配套:0.167×40%=0.067 +]AE}UXZoh
表 1 指标体系 i1sc oxX3\
上位指标 适用 安全 美观 其他 LxG :?=O.
下位 指标 平面 布置 空间 布置 采光 通风 层高 层数 牢固 耐用 三防 措施 建筑 造型 室外 装修 室内 装修 环境 协调 工程 造价 其他 配套 b9:E0/6
重要性 30% 25% 25% 20% 60% 40% 20% 30% 50% 30% 30% 40% LtNG<n)_BH
指标 权重 0.130 0.108 0.108 0.087 0.140 0.093 0.033 0.050 0.084 0.050 0.050 0.067 kiXa2Yn*(d
3.各下位指标得分: OtnYv
平面布置:8×0.130=1.040 :qnRiK]
空间布置:8×0.108=0.864 ]zD/W%c
采光通风:10×0.108=1.080 W<58TCd
层高层数:10×0.087=0.870 =b;v:HC
牢固耐用:6×0.140=0.840
`
a@NYi6
三防措施:8×0.093=0.744 .kBAUkL:
建筑造型:6×0.033=0.198 TpnkJygIm
室外装修:8×0.050=0.400 MEo+S
室内装修:6×0.084=0.504 wCkkfTO
环境协调:8×0.050=0.400 3L#KHTM
工程造价:6×0.050=0.300 8rw;Yo<k
其他配套:4×0.067=0.268 H,?AaM[V
4.综合评价总得分: esxU44
总分:1.040+0.864+l.080+0.870+0.84+0.7,14.+0.198+0.400+0.504+0.400+0.300+0.268=7.508 zf^!Zqn[8z
表 2 指标打分表 AU)Qk$c
上位指标 下位指标 权重值 等 级 指标得分 Vg2s~ce{
好( 10 ) 较好( 8 ) 一般( 6 ) 较差( 4 ) 差( 2 ) S"fnT*:.%
适用 平面布置 0.130 √ 1.040 psYfz)1;
空间布置 0.108 √ 0.864 ;;UvK
v
采光通风 0.108 √ 1.080 B_:K.]DK`
层高层数 0.087 √ 0.870 \24neD4cM@
安全 牢固耐用 0.140 √ 0.840 J
SO>rpO
三防措施 0.093 √ 0.744 kkqrlJO|
美观 建筑造型 0.033 √ 0.198 uD<*g(R
室外装修 0.050 √ 0.400 agt7b@-5=
室内装修 0.084 0.504 koaH31Q
其他 环境协调 0.050 √ 0.400 )0/DY
工程造价 0.050 √ 0.300 Fnr*.k
其他配套 0.067 √ 0.268 b$VdTpz
合 计 1.000 综合评价总得分 7.508 >j\zj] -"
(五) yzXwxi1#
1.基础的模板工程量:
.-nA#/2-
[1.2×0.3×4+(1.2-0.25×2)×0.3×4]×9=20.52(㎡) =#uXO<
2.现浇梁的模板工程量: !dmI}<@&k
L1=(9-0.2×2)×(0.3+0.6×2)×6×4=309.6(㎡) BEu9gu
L2=(6-0.2×2)×(0.3+0.3+0.4×2)×6×4=147.84(㎡) )D(XDN
总计:309.6+147.84=457.44(㎡) `Ol*"F.+I
3,柱的模板工程量: 377$c;4F
(1)柱子四周的表面积: %B#
Ewt@[
(0.4×4×(13.2+2.0-0.3-0.3)×9=210.24(㎡) dpTap<Noby
(2)柱与L1连接的重叠面积: Nnx"b 5I}n
0.3×0.6×6×2×4=8.64(㎡) ?EKYKLwr
(3)柱与翅连接的重叠面积: ^${-^w@,%V
0.3×0.4×6×2×4=5.76(㎡) ]%G[<zD,1
柱的模板工程量=柱子四周的表面积-柱与L1连接的重叠面积-柱与L2连接的重叠面积 6nxf<1
=210.24-8.64-5.76 F*hs3b0Db
=195.84(㎡) u},<
On
4.基础混凝土工程量: zYF'XB]4
[1.2×0.3+(1.2-0.25×2) 2×0.3]×9=5.2ll(m3) kvryDM
5.柱混凝土工程量: [L9e.n1
柱断面面积=0.4×O.4=0.16(㎡) Hn:%(Rg=aW
每根柱长:13.2+2.0-0.3-0.3=14.6(m) H.Pts>3r(
柱混凝土工程量:0.16×14.6×9=21.024(m3) 6f
frV
6.现浇梁的混凝土工程量: B*,9{ g0m/
L1混凝土工程量:L1梁长×L1断面×L1根数 !MQo=k
=(9.0-0.2×2)×(0.3×0.6)×6×4 %z1WdiC
=37.152(m3) jr'O4bo%
L2混凝土工程量:12梁长×12断面×12根数 >|H=25N>;
=(6.0-0.2×2)×(0.3×0.4)×6×4 qH"e:
wgL
=16.128(m3) b\H~Ot[i
梁的混凝土工程量=37.152+16.128=53.28(m3) &eyFApM[Z
7.一根YL3梁钢筋的重量 #jK{)%}mA
(1)各号钢筋的长度: ~(G]-__B<
①号钢筋每根长度=6000-2×25+6.25×25×2=6263(mm) eEupqOF*:W
②号钢筋每根长度=6000-2×25+0.414×(600-25×2)×2+6.25×22×2=6680(mm) f`H}Y!W(
③号钢筋每根长度=6000-2×25+6.25×10×2=6075(mm) P2 f~sx9
④号箍筋每根长度=[(600-15×2)+(250-15×2)]×2+100=1680(mm) hA)3Ah*
⑤号箍筋个数=(6000-2×25)÷200+1=31(根) &vd9\Pp
(2)各号钢筋净用量: v5 $"v?PT
①号钢筋净用量=6263÷1000×2×3.853=48.26(kg) )|'? uN7
②号钢筋净用量=6680÷1000×2.984=19.93(kg) >:h
8T]F
③号钢筋净用量=6075÷1000×2×0.617=7.50(kg) En-eG37l
④号箍筋净用量=1680÷1000× 31×0.222=11.56(kg) kLADd"C
(3)一根YL3梁钢筋总重量: JrS/"QSA
总计=48.26+19.93+7.50+11.56=87.25(kg) x~A""*B~
(若中间计算结果保留3位小数,则最后结果为87.26kg)