建筑工程评估基础》试题答案 < 5;0LPU
f|w+}z
一、单项选择题 (共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。) n|yl3v
1. B 2.B 3.C 4.B5.C 6.C 7.D 8.B9.A 10.D t`Mm
11.B 12.A13.B 14.B 15.C 16.D17.A 18.B 19.A 20.C {KdC51"Nv
21.A 22.C 23.B 24.A25.B 26.D 27.C 28.B29.D 30.D
]i=-/
31.C 32.A33.A 34.A 35.B 36.D37.C 38.C 39.D 40.B hc`9Y
rcOpOoU|
二、多项选择题 (共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。) t A\N$
41.ABDE 42.ACE 43.BD44.CD 45.CDE 46.ACD47.ABC 48.AC 49.ABE50.CDE iG6 ^s62z7
51.BE 52.CDE53.BCD 54。ABD 55.ADE56.BE 57.AE 58.BCE59.BDE 60.ABDE 7.hVbjy'-
61.ACE62.ABE 63.BCDE 64.BD65.AD 66.BCE 67.ABDE68.BCE 69.DE 70.BC lk1c2
FOM~
Uj
三、综合题 [共5题,共60分。其中(一)题8分,(二)题10分,(三)题12分,(四)题12分,(五)题18分。有计算的,要求列出算式、计算步骤,计算结果保留2位小数。需按公式计算的,应列出公式。 #f
zvK+
WFjNS'WI_
(一) E)09M%fe
1.基础的作用是将房屋的全部荷载传到地基(或:将房屋全部荷载传递给地层)。 "z=A=~~<{
2.基础底面积的大小主要取决于地基承载力。 %0Ulh6g;Dt
3.基础断面形式主要取决于基础所用材料的性能。 |.*),t3
(w
4.基础埋深的确定主要与下列因素有关: />FrMz8;(
(1)地基承载力; Q`,D#V${D
(2)冻土层厚度; 1LJ
?Ka[_*
(3)地下水位高度; zi:GvTG
(4)相邻建筑物基础深度; &!N5}N&
(5)地下室和地下管沟的设置 9c=Y+=<
5.按类型分,基础可以分为以下几类: !})/x~~e
(1)条形基础; ^ Gq2"rDM
(2)独立基础; Kbg`ZO*
(4)箱形基础; (+>+@G~o
(5)桩基础。 iL/(WAB_od
NQ'^z
(二) ~SUA.YuF
I.东北的冻土:冻胀和融陷。 $io-<Z#Q
2.西北黄土:当为天然含水量时强度较高,压缩性较小,湿陷。 9bMM-~
3.沿海地区软土:压缩性高、承载力小、透水性差、在压力作用下会不断下沉。 0{BPT>'
4.南方的膨胀土:吸水膨胀,失水收缩。 Z?ZcQ[eC
5.黔、桂、滇的红粘土:一般情况下,强度较高,压缩性较低。但其也具有膨胀性。 c^6v7wT5
uQ vW@Tt
(三) Hm-+1Wx
1.框、排架结构的结构特征: F$ZWQ9&5U0
排架结构特征: A AH-Dj|&l
以屋面板、天窗架、屋架、吊车梁、柱、杯型基础形成的单排架承重结构,柱子承重是核心。排架的强度与稳定性是决定厂房寿命的重要因素。其外墙体只起围护作用。 t T
A6 p
框架结构特征: awHfd5nRS
由钢筋混凝土主粱、次粱和柱形成的框架作为建筑物的骨架,梁和柱之间的连接为刚性结点。屋盖、楼板上的荷载通过梁柱传到基础。其墙体全部为非承重墙,只起分隔和围护作用。 l#\z
3"b
2.在框架结构体系中,墙体为非承重墙,出现裂缝不影响办公楼的整体使用;而在砖混结构体系中,墙体为承重结构,墙体裂缝很可能导致整幢房屋的倒塌。 C$"jZcm,I
3.地基项目评定等级的内容及A级和D级的标准:根据厂房沉降裂缝情况,地基沉降速度,沉降差大小,吊车运行情况等几个方面的内容评定等级。 0u,=OvU
A级:厂房结构无沉降裂缝或裂缝已终止发展,不均匀沉降小于国家现行《建筑地基基础设计规范》规定的允许沉降差,吊车运行正常。 69dFd!G\
D级:厂房结构沉降裂缝发展显著,连续两个月地基沉降速大于工业2mm/月,不均匀沉降大于国家现行《建筑地基基础设计规范》规定的允许沉降差,吊车运行不正常,轨顶标高或轨距没有调整余地。 l0U6eOx
oeDsJ6;
(四) ,au64sH
1.根据多比例法的评估值,计算上位指标的得分值,指标的权重如下:
]vXIj0:
(1)根据多比例法的评分值: ngsax1xO
安全-适用:10-8=2 >QE^KtZ
美观-适用:10-9=l eG"iJ%I
其他-适用:10-9=1 E&{*{u4
美观-安全:10-6=4 0s$g[Fw<.
其他-安全:10-6=4 L}XEROTR
其他-美观:10-5=5 u5H#
(&Om
(2)上位指标得分值: \xDu#/^
适用:8+9+9=26 0Y)b31
9B
安全:2+6+6=14 KjZ^\lq'
美观:1+4+5=10 pvI(hjMYPk
其他:1+4+5=10 W#u}d2mP
合计:26+14+10+10=60 "*RCV6{
(3)上位指标权重: i>ORCOOU
适用:26÷60=0.433 9`4h"
9dO
安全:14÷60=0.233 c5;YKON
美观:10÷60=0.167 <j ;HRm
其他:10÷60=0.167 +(/XMx}a
将计算结果填入下表 3: \CUxGyu
指 标 适用 安全 美观 其他 得分 指标权重 7KRc^ *pZs
适用 - 8 9 9 26 0.433 |GdA0y\v*}
安全 - 6 6 14 0.233 w?jmi~6
美观 - 5 10 0.167 g#9w5Q
其他 - 10 0.167 ~1|sf8
合 计 60 1.00 c`doR(oZ
2O<Sig=
Kzo{L
2.下位指标的权重: n\,TW&3
平面布置:0.433× 30%=0.130 2Mu-c:1
空间布置:0.433×25%=0.108 "'t<R}t!A
采光通风:0.433×25%=0.108 F|xXMpC.f
层高层数:0.433×20%=0.087 _q6+]
牢固耐用:0.233×60%=0.140 u%XFFt5
三防措施:0.233×40%=0.093 S~(4q#Dt-
建筑造型:0.167×20%=0.033 Xuh_bW&zF
室外、装修:0.167×30%=0.050 k`oXo%
室内装修:0.167×50%=0.094 xBgf)'W_Z
环境协调:0.167× 30%=0.050 1yX&iO^d
工程造价:0.167× 30%=0.050 R3?~+y&
其他配套:0.167×40%=0.067 PO&xi9_
表 1 指标体系 3C_g)5
_:
上位指标 适用 安全 美观 其他 |i|YlWQS
下位 指标 平面 布置 空间 布置 采光 通风 层高 层数 牢固 耐用 三防 措施 建筑 造型 室外 装修 室内 装修 环境 协调 工程 造价 其他 配套 /rvXCA)j
重要性 30% 25% 25% 20% 60% 40% 20% 30% 50% 30% 30% 40% ry~3YYEMI0
指标 权重 0.130 0.108 0.108 0.087 0.140 0.093 0.033 0.050 0.084 0.050 0.050 0.067 (g7nMrE$j
3.各下位指标得分: ;lYO)Z`3\
平面布置:8×0.130=1.040 m+OR W"o
空间布置:8×0.108=0.864 _&
KaI }O
采光通风:10×0.108=1.080 Ql&P1|&
层高层数:10×0.087=0.870 L'aMXN
O
牢固耐用:6×0.140=0.840 I=(O,*+PQ
三防措施:8×0.093=0.744 }Q\yem
建筑造型:6×0.033=0.198
`d
OjCA_&
室外装修:8×0.050=0.400 D|e 6$O5o
室内装修:6×0.084=0.504 X@~sIUXx9
环境协调:8×0.050=0.400 ni~45WX3
工程造价:6×0.050=0.300 Z:T4Z}4N
其他配套:4×0.067=0.268 ?MpGzCPa
4.综合评价总得分: *2:)Rf
总分:1.040+0.864+l.080+0.870+0.84+0.7,14.+0.198+0.400+0.504+0.400+0.300+0.268=7.508 UwE^ij
表 2 指标打分表 uUc[s"\
上位指标 下位指标 权重值 等 级 指标得分 _F@FcFG1Z*
好( 10 ) 较好( 8 ) 一般( 6 ) 较差( 4 ) 差( 2 ) A]H+rxg
适用 平面布置 0.130 √ 1.040 rBr28_i
空间布置 0.108 √ 0.864 1"v;w!uh
采光通风 0.108 √ 1.080 dcHkb,HsO
层高层数 0.087 √ 0.870 l_,8_u7G
安全 牢固耐用 0.140 √ 0.840 "hy#L
0\t
三防措施 0.093 √ 0.744 QtN 0|q{af
美观 建筑造型 0.033 √ 0.198 P]6pPS
室外装修 0.050 √ 0.400 ~gBqkZ# y?
室内装修 0.084 0.504 b]|7{yMV
其他 环境协调 0.050 √ 0.400 TS
UN(_XGW
工程造价 0.050 √ 0.300 \2NiI]t]
其他配套 0.067 √ 0.268 ][?GJ"O+U
合 计 1.000 综合评价总得分 7.508 xFpJ#S&
(五) F&cA!~
1.基础的模板工程量: )$th${pd#v
[1.2×0.3×4+(1.2-0.25×2)×0.3×4]×9=20.52(㎡) w~Y#[GW
2.现浇梁的模板工程量: &Q&$J )0
L1=(9-0.2×2)×(0.3+0.6×2)×6×4=309.6(㎡) .Bi7~*N
L2=(6-0.2×2)×(0.3+0.3+0.4×2)×6×4=147.84(㎡) !2{MWj
总计:309.6+147.84=457.44(㎡) U{ahA
3,柱的模板工程量: ~)ByARao=
(1)柱子四周的表面积: Wq,UxMz
(0.4×4×(13.2+2.0-0.3-0.3)×9=210.24(㎡) koqH~>ZtD
(2)柱与L1连接的重叠面积: 2l\Oufer"
0.3×0.6×6×2×4=8.64(㎡) K} ;uH,
(3)柱与翅连接的重叠面积: Pc4sReo'
0.3×0.4×6×2×4=5.76(㎡) `q
xg
柱的模板工程量=柱子四周的表面积-柱与L1连接的重叠面积-柱与L2连接的重叠面积 v
WhtClJ3
=210.24-8.64-5.76 0;XnNz3&
=195.84(㎡) ~+T~}S
4.基础混凝土工程量: :$}67b)MO
[1.2×0.3+(1.2-0.25×2) 2×0.3]×9=5.2ll(m3) DD~8:\QD
5.柱混凝土工程量: .0a$
E`V=D
柱断面面积=0.4×O.4=0.16(㎡)
Pt1Htt:BE
每根柱长:13.2+2.0-0.3-0.3=14.6(m) L1D%vu`
柱混凝土工程量:0.16×14.6×9=21.024(m3) l|uN-{w
6.现浇梁的混凝土工程量: 'E7|L@X"r
L1混凝土工程量:L1梁长×L1断面×L1根数 CV&
SNA
=(9.0-0.2×2)×(0.3×0.6)×6×4 l[.pI];T
=37.152(m3) [e*8hbS
L2混凝土工程量:12梁长×12断面×12根数 UhEnW8^bz1
=(6.0-0.2×2)×(0.3×0.4)×6×4 5 TnECk
=16.128(m3) `q5*VqIhs
梁的混凝土工程量=37.152+16.128=53.28(m3) nKHyq\
7.一根YL3梁钢筋的重量 ] xH `
(1)各号钢筋的长度: ?EpY4k8,
①号钢筋每根长度=6000-2×25+6.25×25×2=6263(mm) i^gzl_!
②号钢筋每根长度=6000-2×25+0.414×(600-25×2)×2+6.25×22×2=6680(mm) A
f
-{'
③号钢筋每根长度=6000-2×25+6.25×10×2=6075(mm) ^$T>3@rDB
④号箍筋每根长度=[(600-15×2)+(250-15×2)]×2+100=1680(mm) TI*uNS;-
⑤号箍筋个数=(6000-2×25)÷200+1=31(根) 9wI1/>
(2)各号钢筋净用量: z{%G
①号钢筋净用量=6263÷1000×2×3.853=48.26(kg) bF}~9WEa
②号钢筋净用量=6680÷1000×2.984=19.93(kg) f|<
*2Mk
③号钢筋净用量=6075÷1000×2×0.617=7.50(kg) : 0%V:B
④号箍筋净用量=1680÷1000× 31×0.222=11.56(kg) U|y+k`
(3)一根YL3梁钢筋总重量: y\@XW*_?
总计=48.26+19.93+7.50+11.56=87.25(kg) .IYE
"0)wJ
(若中间计算结果保留3位小数,则最后结果为87.26kg)