建筑工程评估基础》试题答案 5WG:m'$$
c-hhA%@Wq
一、单项选择题 (共40题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。) YUsMq3^&
1. B 2.B 3.C 4.B5.C 6.C 7.D 8.B9.A 10.D 'or8CGr^p
11.B 12.A13.B 14.B 15.C 16.D17.A 18.B 19.A 20.C j9/Ev]im|F
21.A 22.C 23.B 24.A25.B 26.D 27.C 28.B29.D 30.D mY !LGN
31.C 32.A33.A 34.A 35.B 36.D37.C 38.C 39.D 40.B om}jQJ]KH
;m cu
(J
二、多项选择题 (共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。) f
!aE/e\
41.ABDE 42.ACE 43.BD44.CD 45.CDE 46.ACD47.ABC 48.AC 49.ABE50.CDE ;f)o_:(JJ
51.BE 52.CDE53.BCD 54。ABD 55.ADE56.BE 57.AE 58.BCE59.BDE 60.ABDE rE&+fSBD
61.ACE62.ABE 63.BCDE 64.BD65.AD 66.BCE 67.ABDE68.BCE 69.DE 70.BC uw`fC%-xh
'`fz|.|cbB
三、综合题 [共5题,共60分。其中(一)题8分,(二)题10分,(三)题12分,(四)题12分,(五)题18分。有计算的,要求列出算式、计算步骤,计算结果保留2位小数。需按公式计算的,应列出公式。 zaoC
yCG<qQz
(一) #Bgq]6G2
1.基础的作用是将房屋的全部荷载传到地基(或:将房屋全部荷载传递给地层)。 u }~%9Pi
2.基础底面积的大小主要取决于地基承载力。 T&PLvyBL
3.基础断面形式主要取决于基础所用材料的性能。 ('VHL!
4.基础埋深的确定主要与下列因素有关: R x.]m0
(1)地基承载力; $(U}#[Vie
(2)冻土层厚度; S|?Ht61k
(3)地下水位高度; y:3d`E4Xw
(4)相邻建筑物基础深度; K?:wX(JYT
(5)地下室和地下管沟的设置 DR w;.it2
5.按类型分,基础可以分为以下几类: !@vM@Z"
(1)条形基础; <m3or
(2)独立基础; -L%2*`-L$
(4)箱形基础; DTR/.Nr'K
(5)桩基础。 l`A4)8Y@
dn)pVti_
(二)
?Ok@1
I.东北的冻土:冻胀和融陷。 =ap6I
VR
2.西北黄土:当为天然含水量时强度较高,压缩性较小,湿陷。 b[_${in:
3.沿海地区软土:压缩性高、承载力小、透水性差、在压力作用下会不断下沉。 )Mj
$/
4.南方的膨胀土:吸水膨胀,失水收缩。 %">
Oy&3
5.黔、桂、滇的红粘土:一般情况下,强度较高,压缩性较低。但其也具有膨胀性。 _cW6H B^j
/P3s.-sL
(三) [M{EO)
1.框、排架结构的结构特征: +\ O[)\
排架结构特征: c&JYbq
以屋面板、天窗架、屋架、吊车梁、柱、杯型基础形成的单排架承重结构,柱子承重是核心。排架的强度与稳定性是决定厂房寿命的重要因素。其外墙体只起围护作用。 :xP$iEA`G
框架结构特征: j |tu|Q
由钢筋混凝土主粱、次粱和柱形成的框架作为建筑物的骨架,梁和柱之间的连接为刚性结点。屋盖、楼板上的荷载通过梁柱传到基础。其墙体全部为非承重墙,只起分隔和围护作用。
Lv{xwHnE
2.在框架结构体系中,墙体为非承重墙,出现裂缝不影响办公楼的整体使用;而在砖混结构体系中,墙体为承重结构,墙体裂缝很可能导致整幢房屋的倒塌。 ,$qqHSd1M
3.地基项目评定等级的内容及A级和D级的标准:根据厂房沉降裂缝情况,地基沉降速度,沉降差大小,吊车运行情况等几个方面的内容评定等级。 \1p5$0z
A级:厂房结构无沉降裂缝或裂缝已终止发展,不均匀沉降小于国家现行《建筑地基基础设计规范》规定的允许沉降差,吊车运行正常。 :9Vd=M6,
D级:厂房结构沉降裂缝发展显著,连续两个月地基沉降速大于工业2mm/月,不均匀沉降大于国家现行《建筑地基基础设计规范》规定的允许沉降差,吊车运行不正常,轨顶标高或轨距没有调整余地。
(s\"
:5
C
3]9twfF 'J
(四) KZxA\,Y'5
1.根据多比例法的评估值,计算上位指标的得分值,指标的权重如下: m*^|9*dIC
(1)根据多比例法的评分值: k-LT'>CWl
安全-适用:10-8=2 KtFxG6a
美观-适用:10-9=l AIXvS*Y,
其他-适用:10-9=1 96.z\[0VZ
美观-安全:10-6=4 2%DleR'i
其他-安全:10-6=4 J '^xDIZX
其他-美观:10-5=5 C,!}WB@VME
(2)上位指标得分值: ]U,K]y[Bj
适用:8+9+9=26 l^IPN'O@
安全:2+6+6=14 Sp]i~#q_'
美观:1+4+5=10 ;|Z;YK@20
其他:1+4+5=10 s;0eD5b>x
合计:26+14+10+10=60 0kD8w j%
(3)上位指标权重: $.z~bmH"D
适用:26÷60=0.433 vsM] <t
安全:14÷60=0.233 -*K!JC-
美观:10÷60=0.167 ?"aj&,q+
其他:10÷60=0.167 r12{XW?~
将计算结果填入下表 3: N+vU@)_lC
指 标 适用 安全 美观 其他 得分 指标权重 VhAZncw
适用 - 8 9 9 26 0.433 Z-{!Z;T)z
安全 - 6 6 14 0.233 Bn"r;pqWiT
美观 - 5 10 0.167 i~IQlyGr.
其他 - 10 0.167 lK?
Z38
合 计 60 1.00 Qn7l-:`?
FBGHVV
w!
!vQ!_|g1
2.下位指标的权重: hao0_9q+
平面布置:0.433× 30%=0.130 B=;pyhc
空间布置:0.433×25%=0.108 J9LS6~
7
采光通风:0.433×25%=0.108 sJlX]\RLQ
层高层数:0.433×20%=0.087 id-VoHdK
牢固耐用:0.233×60%=0.140 / -=(51}E
三防措施:0.233×40%=0.093 {1GW,T!#
建筑造型:0.167×20%=0.033 bmAgB}Ior
室外、装修:0.167×30%=0.050 ,<lxq<1I
室内装修:0.167×50%=0.094 afEp4(X~
环境协调:0.167× 30%=0.050 4M
8AYh2)
工程造价:0.167× 30%=0.050
r<oI4px
其他配套:0.167×40%=0.067 k"SmbFn%N0
表 1 指标体系 \ooqa<_
上位指标 适用 安全 美观 其他 z#!xqIg0
下位 指标 平面 布置 空间 布置 采光 通风 层高 层数 牢固 耐用 三防 措施 建筑 造型 室外 装修 室内 装修 环境 协调 工程 造价 其他 配套 DJE/u qE
重要性 30% 25% 25% 20% 60% 40% 20% 30% 50% 30% 30% 40% 9xg_M=72
指标 权重 0.130 0.108 0.108 0.087 0.140 0.093 0.033 0.050 0.084 0.050 0.050 0.067 lO9{S=N
3.各下位指标得分: ~zz |U!TG
平面布置:8×0.130=1.040 3D~Fu8Hg1
空间布置:8×0.108=0.864 =&fBmV
采光通风:10×0.108=1.080 F.=uJdl.!
层高层数:10×0.087=0.870 W4CI=94
牢固耐用:6×0.140=0.840 1V`]sfRK
三防措施:8×0.093=0.744 <LW|m7
建筑造型:6×0.033=0.198 4(4JQ(5
室外装修:8×0.050=0.400 &1Fcwj
室内装修:6×0.084=0.504 N,
ik&NIWy
环境协调:8×0.050=0.400 S'-<p<;D\B
工程造价:6×0.050=0.300 |?Q(4(D`*
其他配套:4×0.067=0.268 {I 7pk6Qd
4.综合评价总得分: dITnPb)i
总分:1.040+0.864+l.080+0.870+0.84+0.7,14.+0.198+0.400+0.504+0.400+0.300+0.268=7.508 i&,U);T
表 2 指标打分表 Ut-6!kAm
上位指标 下位指标 权重值 等 级 指标得分 Jb-wvNJu
好( 10 ) 较好( 8 ) 一般( 6 ) 较差( 4 ) 差( 2 ) ud:?~?j&w
适用 平面布置 0.130 √ 1.040 MatC2-aV1
空间布置 0.108 √ 0.864 (?\ZN+V)
采光通风 0.108 √ 1.080 (r[<g*+3
层高层数 0.087 √ 0.870 >`NY[Mn
安全 牢固耐用 0.140 √ 0.840 )O- x1U
三防措施 0.093 √ 0.744 +$>ut
r
美观 建筑造型 0.033 √ 0.198 ID+'$u&
室外装修 0.050 √ 0.400 &SN$D5U'
室内装修 0.084 0.504 N0RFPEQ~
其他 环境协调 0.050 √ 0.400 sW2LNE
工程造价 0.050 √ 0.300 :e@JESlLf
其他配套 0.067 √ 0.268 qd|*vE
合 计 1.000 综合评价总得分 7.508 hqD;<
:.
(五) s*CKFEb#
1.基础的模板工程量: [bPE?_a,
[1.2×0.3×4+(1.2-0.25×2)×0.3×4]×9=20.52(㎡) N/?MsrZw
2.现浇梁的模板工程量: _R(5?rG,
L1=(9-0.2×2)×(0.3+0.6×2)×6×4=309.6(㎡) Y)u}+Yg
L2=(6-0.2×2)×(0.3+0.3+0.4×2)×6×4=147.84(㎡) ^RWt
总计:309.6+147.84=457.44(㎡) Mty]LMK
3,柱的模板工程量: UuT[UB=x5
(1)柱子四周的表面积: ]|`gTD6
(0.4×4×(13.2+2.0-0.3-0.3)×9=210.24(㎡) ?XOeMI
(2)柱与L1连接的重叠面积: }2c}y7B,_
0.3×0.6×6×2×4=8.64(㎡) cn\& ;55v
(3)柱与翅连接的重叠面积: ^/n[5@6H
0.3×0.4×6×2×4=5.76(㎡) nnGA_7-t
柱的模板工程量=柱子四周的表面积-柱与L1连接的重叠面积-柱与L2连接的重叠面积 4}LF>_+=
=210.24-8.64-5.76 bOz\-=au
=195.84(㎡) ,t+ATaOF
4.基础混凝土工程量: <Z8] W1)
[1.2×0.3+(1.2-0.25×2) 2×0.3]×9=5.2ll(m3) Mz++SPG7
5.柱混凝土工程量: _SP
u`=~K
柱断面面积=0.4×O.4=0.16(㎡) aY:(0en]&
每根柱长:13.2+2.0-0.3-0.3=14.6(m) }ZmdX^xB
柱混凝土工程量:0.16×14.6×9=21.024(m3) H4:TYh
6.现浇梁的混凝土工程量: sId5pY!
L1混凝土工程量:L1梁长×L1断面×L1根数 EhFhL4Xdn
=(9.0-0.2×2)×(0.3×0.6)×6×4
.V.N^8(:a
=37.152(m3) wO!hVm,Ta
L2混凝土工程量:12梁长×12断面×12根数 &yA<R::o
=(6.0-0.2×2)×(0.3×0.4)×6×4 *>'R
R<
=16.128(m3) 2mlE;.}8
梁的混凝土工程量=37.152+16.128=53.28(m3) Ro1' L1:
7.一根YL3梁钢筋的重量 I(<G;ft<}
(1)各号钢筋的长度: >rFvT>@NU
①号钢筋每根长度=6000-2×25+6.25×25×2=6263(mm) =!CuCV7$1O
②号钢筋每根长度=6000-2×25+0.414×(600-25×2)×2+6.25×22×2=6680(mm) /MU<)[*Ro
③号钢筋每根长度=6000-2×25+6.25×10×2=6075(mm) CXQ?P
④号箍筋每根长度=[(600-15×2)+(250-15×2)]×2+100=1680(mm) t!u*
6W|@
⑤号箍筋个数=(6000-2×25)÷200+1=31(根) 0&nF Vsz
(2)各号钢筋净用量: UUU^YT \
①号钢筋净用量=6263÷1000×2×3.853=48.26(kg) "G,*Z0V5
②号钢筋净用量=6680÷1000×2.984=19.93(kg) bp$jD
③号钢筋净用量=6075÷1000×2×0.617=7.50(kg) _uu:)%
④号箍筋净用量=1680÷1000× 31×0.222=11.56(kg) 9bNIaC*M
(3)一根YL3梁钢筋总重量:
(KQt%]
总计=48.26+19.93+7.50+11.56=87.25(kg) .-|O "H$