03年建筑主观题答案 ;!B>b)%
+r$VrNVs
(一) /! M%9gu
(1)支座的作用是将结构、构件的位置固定,并将作用于结构构件上的荷载传递到基础或支承物上。 rTzXRMv@o
(2)支座的类型及其约束情况: E
&0]s
①可动铰支座。既允许构件绕着铰支座任意转动,又允许构件沿着铰支座水平方向移动,但垂直方向不可有任何移动。 3XhLn/@
②固定铰支座。只允许构件绕着铰轴任意转动,而不允许构件沿着水平与垂直方向移动。 dG)}H_
③固定支座。不允许构件发生转动,也不允许构件发生任何方向的位移。 ,e{1l
④定向支座。允许构件沿着支承面方向平行滑动,但不允许构件转动,也不允许构件沿着垂直于支承面的方向移动。 $?y\3GX
(3)简支梁的支座类型:固定铰支座和可动铰支座; & sgzSX
悬臂梁的支座类型:固定支座。 6c*QBzNL
(二) /J!~0~F
(1)出让土地使用权的方式包括:协议、招标、拍卖;转让土地使用权的方式包括:买卖、合资、合作建房、交换、作价入股等。 bdj')%@n
(2)原则: ' pfkbmJ
①地价对目前的投资环境不产生大的影响; s[%@3bY!7
②地价与当地的社会经济承受能力相适应; G& @_,y|
③地价要考虑已投入的土地开发费用、土地市场供求关系、土地用途、所在区类、容积率和使用年限等。 oiItQ4{<
(3)税收规定: 9,$
n6t;
①有偿出让和转让使用权,要向土地受让者征收契税; F@1Eg
②转让土地如有增值,要向转让者征收土地增值税; %Vhj<gN
③土地使用者每年应按规定的标准缴纳土地使用费。 i([|@Y=
(三) 6JD~G\$
可能出现的裂缝、原因及对结构的影响如下: |z`AIScT
①砖墙出现竖向裂缝。 ,@aF#
原因是砖墙体断面设计不足(或荷载超过设计荷载)。 sM@1Qyv&0
标志着墙体强度不足,可能导致房屋倒塌。 oT9qd@uQ0:
②钢筋混凝土梁跨中出现垂直裂缝,宽度超过规定值。 cD9.L
原因:(1)荷载超过设计使用要求; vY]7oX+
(2)梁中主筋配置不足,不能抵抗荷载产生的拉力。 u XVs<im
这种裂缝会引起梁的破坏。 C,,S<=L:
③钢筋混凝土梁的两端,靠近支座处出现“正八字”裂缝。 7*@BCu6
原因:钢筋混凝土梁端剪力筋(或答箍筋)配置不当。 nxs'qX(D
这种裂缝说明梁的抗剪能力不足,属于结构破坏。 wcL|{rUXba
④梁侧中部出现垂直于地面的裂缝,裂缝中间宽、两头细。 `Gh#2U
原因是用于抵抗混凝土收缩的构造钢筋配置不足。 4#ZZwa]y
这种裂缝不会对结构有太大影响,不属于结构破坏。 "T.Qb/97@
(四) ' [%
?j?2r
(1)现浇钢筋混凝土楼盖的结构形式有: Ex5LhRe>=
①肋形楼盖;②井式楼盖;③无梁楼盖。 !DXK\,;>
(2)各种结构形式楼盖传力路线: JxlZ,FF$@
①肋形楼盖的传力路线依次为板、次梁、主梁、柱或承重墙体;由梁、板组成的肋形楼盖的传力路线依次为板、梁、柱或承重墙体。 (4IH%Ez){
②井式楼盖的传力路线是依次为板、井格梁、墙或边柱。③无梁楼盖的传力路线依次为板、柱帽、柱或墙。 ^@;P -0Sy
(3)现浇楼梯段有板式楼梯和梁式楼梯两种结构形式。 N2&h
yM
板式楼梯的传力路线依次为踏步板、平台梁、墙; :)kWQQ+,
梁式楼梯的传力路线依次为踏步板、斜梁、平台梁、支撑平台梁的墙体。 hz rS_v
(4)①如果该楼梯为板式楼梯,出现这种裂缝可能造成楼梯的破坏。 S{UEV7d:n0
②如果该楼梯为梁式楼梯,若楼梯梁完好,则该裂缝只是局部问题,不影响楼梯结构安全。 a[RqK#
(五) ]EEac
(1)①类似工程现时人工费:3950×30=118 500(元) .<Jq8J
②类似工程现时材料费: T<U_Iq
主要材料费55×2800+10×2750+1.5×16 d8VFa'|
500+3×2370+140×358+530×27+730×36+860×22+150×167+730×88=412 280(元) Oox,4&
其他材料费=412 280/82%×18%=90 500(元) gCM(h[7A
材料费=主要材料费+其他材料费=412 280+90 500=502 780(元) @O
HsM?nW
③类似工程现时机械台班费: eMUsw5=
主要机械费=22×776+12×340=21 152(元) a4eE/1
其他机械费=21152/70%×30%=9065(元) 6eW9+5oL
机械费=主要机械费+其他机械费=21 152+9065=30 217(元) #X
*=oG
类似工程现时直接费=人工费+材料费+机械费=118 500+502 780+30 217=651 497(元) h`:B8+k
]
jycg@=B
(2)①建筑构造修正后的甲建筑物现时直接费 =]P|!$!}0
=原直接费-换出结构数量×换出结构预算单价+换入结构数量×换入结构预算单价=651 497-650×58+650×11=620947(元) {#&j