03年建筑主观题答案 lC($@sC %
Va )W[I
(一) g+B7~Z5,
(1)支座的作用是将结构、构件的位置固定,并将作用于结构构件上的荷载传递到基础或支承物上。 0OO[@Ht
(2)支座的类型及其约束情况: 8i',~[
①可动铰支座。既允许构件绕着铰支座任意转动,又允许构件沿着铰支座水平方向移动,但垂直方向不可有任何移动。 (_ G>dP_
②固定铰支座。只允许构件绕着铰轴任意转动,而不允许构件沿着水平与垂直方向移动。 k2
Ju*W&
③固定支座。不允许构件发生转动,也不允许构件发生任何方向的位移。 e]VW\6J&
④定向支座。允许构件沿着支承面方向平行滑动,但不允许构件转动,也不允许构件沿着垂直于支承面的方向移动。 ,sitO y}ks
(3)简支梁的支座类型:固定铰支座和可动铰支座; D>|`+=1'0"
悬臂梁的支座类型:固定支座。 '&cH,yc;b
(二) S%- kN;
(1)出让土地使用权的方式包括:协议、招标、拍卖;转让土地使用权的方式包括:买卖、合资、合作建房、交换、作价入股等。 35l%iaj]G5
(2)原则: Krae^z9R
①地价对目前的投资环境不产生大的影响; rR6}
②地价与当地的社会经济承受能力相适应; wN.S]
③地价要考虑已投入的土地开发费用、土地市场供求关系、土地用途、所在区类、容积率和使用年限等。 yeiIP
(3)税收规定: &dtst??
①有偿出让和转让使用权,要向土地受让者征收契税; ;t0
q
?9
②转让土地如有增值,要向转让者征收土地增值税; 1^|#QMT
③土地使用者每年应按规定的标准缴纳土地使用费。 @ujwN([I
(三) 1["i,8zB
可能出现的裂缝、原因及对结构的影响如下: (RFH.iX
①砖墙出现竖向裂缝。 4x6n,:;
原因是砖墙体断面设计不足(或荷载超过设计荷载)。 @_kF&~
标志着墙体强度不足,可能导致房屋倒塌。 p6%V f
②钢筋混凝土梁跨中出现垂直裂缝,宽度超过规定值。 !=eNr<:V.
原因:(1)荷载超过设计使用要求; Y\9}LgIvr
(2)梁中主筋配置不足,不能抵抗荷载产生的拉力。 [mzed{p]]
这种裂缝会引起梁的破坏。 Rq|6d
M6H
③钢筋混凝土梁的两端,靠近支座处出现“正八字”裂缝。 j
JIP $
原因:钢筋混凝土梁端剪力筋(或答箍筋)配置不当。 D%
j GK
这种裂缝说明梁的抗剪能力不足,属于结构破坏。 (iq>]-=<
④梁侧中部出现垂直于地面的裂缝,裂缝中间宽、两头细。 Lf((
zk:pt
原因是用于抵抗混凝土收缩的构造钢筋配置不足。 ~vz%I^xW
这种裂缝不会对结构有太大影响,不属于结构破坏。 H$Kc~#=
(四) 'i%r
(1)现浇钢筋混凝土楼盖的结构形式有: PIU@}:}
①肋形楼盖;②井式楼盖;③无梁楼盖。 ,NQ!d4~D
(2)各种结构形式楼盖传力路线: yx
Om=V
①肋形楼盖的传力路线依次为板、次梁、主梁、柱或承重墙体;由梁、板组成的肋形楼盖的传力路线依次为板、梁、柱或承重墙体。 4Kch=jt4#
②井式楼盖的传力路线是依次为板、井格梁、墙或边柱。③无梁楼盖的传力路线依次为板、柱帽、柱或墙。 x/?ET1iGt
(3)现浇楼梯段有板式楼梯和梁式楼梯两种结构形式。 KRL.TLgq)
板式楼梯的传力路线依次为踏步板、平台梁、墙; q;,lv3I
梁式楼梯的传力路线依次为踏步板、斜梁、平台梁、支撑平台梁的墙体。 G%sq;XT61
(4)①如果该楼梯为板式楼梯,出现这种裂缝可能造成楼梯的破坏。 ?#w} S%
②如果该楼梯为梁式楼梯,若楼梯梁完好,则该裂缝只是局部问题,不影响楼梯结构安全。 HF0G=U}i
(五) hdDT'+
(1)①类似工程现时人工费:3950×30=118 500(元) YVccO~!8
②类似工程现时材料费: n5=U.r
主要材料费55×2800+10×2750+1.5×16 \96\!7$@O
500+3×2370+140×358+530×27+730×36+860×22+150×167+730×88=412 280(元) .=;IdLO,Bf
其他材料费=412 280/82%×18%=90 500(元) PcC@}3
材料费=主要材料费+其他材料费=412 280+90 500=502 780(元) 2 {?]W/&fS
③类似工程现时机械台班费: ]L~NYe9
主要机械费=22×776+12×340=21 152(元) RiQ]AsTtl
其他机械费=21152/70%×30%=9065(元) 9:p-F+
机械费=主要机械费+其他机械费=21 152+9065=30 217(元) `rVru= zoy
类似工程现时直接费=人工费+材料费+机械费=118 500+502 780+30 217=651 497(元) 4-.W~C'Q
bY#BK_8 :
(2)①建筑构造修正后的甲建筑物现时直接费 ~5+RK16
=原直接费-换出结构数量×换出结构预算单价+换入结构数量×换入结构预算单价=651 497-650×58+650×11=620947(元) y7hDMQ c'
②建筑面积修正后的甲建筑物现时直接费=620 947/780×700=557 260(元) "`ftcJUd
(3)①甲建筑物土建工程造价 41<~_+-@
其他直接费和现场经费=557 260×(4%+6%)=55 726(元) WnG2\(U
直接工程费=直接费+现场经费+其他直接费=557 260+55 726=612 986(元) J$51z
间接费=直接工程费×间接费率=612 986×7%=42 909(元) zx%WV@O9
利润=(直接工程费+间接费)×利润率=(612 986+42 909)×5%=32 795(元) 7(1`,Y
税金=(直接工程费+间接费+利润)×税率=(612986+42 909+32 795)×3.4% =23 415(元) 94-BcN
甲建筑物土建工程造价=直接工程费+间接费+利润+税金=612986+42909+32795+23415=712105(元) DURWE,W>
②水、暖、电工程造价=712 105/88%×12%=97 105(元) @e<(o
UE
甲建筑物建安工程造价=土建工程造价+水、暖、电工程造价=712 105+97 105=809 210(元) 甲建筑物工程总造价=建安工程造价+其他费用=809 210+809 210×10%=890 131(元) mcQL>7ts
(4)建筑物出现于取得土地使用权之前,耐用年限晚于土地使用权年限结束,按建筑物已使用年限加土地剩余年限计算耐用年限。 9
" q-Bb
理论成新率=1-已使用年限/耐用年限×100%=1-12/(12+36)×100%=75% 3aq'JVq
勘察成新率=结构部分成新率×结构部分占工程造价比例+装修部分成新率×装修部分占工程造价比例+设备部分成新率×设备部分占工程造价比例 Y5tyFi#w[
设备部分成新率=1-修复费用/重置价值×100%=1-40 000/(809 210×12%)×100%=59% kL1<H%1'
勘察成新率=85%×68%+70%×20%+59%×12%=79% jh o
A6I
综合成新率=理论成新率×40%+勘察成新率×60%=75%×40%+79%×60%=77% YTyr
X
(5)甲建筑物评估价值=甲建筑物工程总造价×成新率=890 131×77%=685 401(元)