03年建筑主观题答案 y
La E]
m'
|wlI[lq
(一) -V"W
(1)支座的作用是将结构、构件的位置固定,并将作用于结构构件上的荷载传递到基础或支承物上。 !N][W#:
(2)支座的类型及其约束情况: f?16%Rk<
①可动铰支座。既允许构件绕着铰支座任意转动,又允许构件沿着铰支座水平方向移动,但垂直方向不可有任何移动。 ?h|DeD!s
②固定铰支座。只允许构件绕着铰轴任意转动,而不允许构件沿着水平与垂直方向移动。 J5<16}*
③固定支座。不允许构件发生转动,也不允许构件发生任何方向的位移。 x",ktE>9
④定向支座。允许构件沿着支承面方向平行滑动,但不允许构件转动,也不允许构件沿着垂直于支承面的方向移动。 CQ{{J{pU"
(3)简支梁的支座类型:固定铰支座和可动铰支座; 68<W6z
悬臂梁的支座类型:固定支座。 Oi@|4
mo
(二) U1rr=h
g
(1)出让土地使用权的方式包括:协议、招标、拍卖;转让土地使用权的方式包括:买卖、合资、合作建房、交换、作价入股等。 ^;[_CF_
(2)原则: JnqP`kYbTE
①地价对目前的投资环境不产生大的影响; sint":1FC
②地价与当地的社会经济承受能力相适应; !HhF*Rlr
③地价要考虑已投入的土地开发费用、土地市场供求关系、土地用途、所在区类、容积率和使用年限等。 5'`DrTOA
(3)税收规定: }1CvbB%,A
①有偿出让和转让使用权,要向土地受让者征收契税; | (,{&\
②转让土地如有增值,要向转让者征收土地增值税; d{ B0a1P
③土地使用者每年应按规定的标准缴纳土地使用费。 t56PzT'M
(三) F,K))325
可能出现的裂缝、原因及对结构的影响如下: -Edi"B4K
①砖墙出现竖向裂缝。 -H|!KnR
原因是砖墙体断面设计不足(或荷载超过设计荷载)。 4v{
Ye,2
标志着墙体强度不足,可能导致房屋倒塌。 Are0Nj&?
②钢筋混凝土梁跨中出现垂直裂缝,宽度超过规定值。 8b4?
O
"
原因:(1)荷载超过设计使用要求; $
)2zz>4
(2)梁中主筋配置不足,不能抵抗荷载产生的拉力。 e5;YY
这种裂缝会引起梁的破坏。 tuY=)?
③钢筋混凝土梁的两端,靠近支座处出现“正八字”裂缝。 Qs8yJH`v
原因:钢筋混凝土梁端剪力筋(或答箍筋)配置不当。 VyNU<}
这种裂缝说明梁的抗剪能力不足,属于结构破坏。 %@q2
④梁侧中部出现垂直于地面的裂缝,裂缝中间宽、两头细。 CC$rt2\e
原因是用于抵抗混凝土收缩的构造钢筋配置不足。 nT}i&t!q8@
这种裂缝不会对结构有太大影响,不属于结构破坏。 v5?ct?q
(四) $j@P8<M7
(1)现浇钢筋混凝土楼盖的结构形式有: p`52
①肋形楼盖;②井式楼盖;③无梁楼盖。 INCD5dihJ
(2)各种结构形式楼盖传力路线: } ,Dk6w$
①肋形楼盖的传力路线依次为板、次梁、主梁、柱或承重墙体;由梁、板组成的肋形楼盖的传力路线依次为板、梁、柱或承重墙体。 n%02,pC6,
②井式楼盖的传力路线是依次为板、井格梁、墙或边柱。③无梁楼盖的传力路线依次为板、柱帽、柱或墙。 ``{GU}n
(3)现浇楼梯段有板式楼梯和梁式楼梯两种结构形式。 x~D8XN{
板式楼梯的传力路线依次为踏步板、平台梁、墙; %* gg6Q
梁式楼梯的传力路线依次为踏步板、斜梁、平台梁、支撑平台梁的墙体。 {Dy,u%W?
(4)①如果该楼梯为板式楼梯,出现这种裂缝可能造成楼梯的破坏。 ;Cty"H,
②如果该楼梯为梁式楼梯,若楼梯梁完好,则该裂缝只是局部问题,不影响楼梯结构安全。 k!6m'}v
(五) |;p.!FO
(1)①类似工程现时人工费:3950×30=118 500(元) >d
wWqcP
②类似工程现时材料费: A4KkX
主要材料费55×2800+10×2750+1.5×16 jj 'epbA
500+3×2370+140×358+530×27+730×36+860×22+150×167+730×88=412 280(元) K,*z8@
其他材料费=412 280/82%×18%=90 500(元) :n%&
材料费=主要材料费+其他材料费=412 280+90 500=502 780(元) \E05qk_;K
③类似工程现时机械台班费: Bcb
'4*:
主要机械费=22×776+12×340=21 152(元) hx:^xW@r4P
其他机械费=21152/70%×30%=9065(元) Y\4B2:Qd9
机械费=主要机械费+其他机械费=21 152+9065=30 217(元) =xSf-\F
类似工程现时直接费=人工费+材料费+机械费=118 500+502 780+30 217=651 497(元) +4[9Eb'k=
- _
%~b
(2)①建筑构造修正后的甲建筑物现时直接费 :<5jlpV(
=原直接费-换出结构数量×换出结构预算单价+换入结构数量×换入结构预算单价=651 497-650×58+650×11=620947(元) "t-9q
②建筑面积修正后的甲建筑物现时直接费=620 947/780×700=557 260(元) r;wm`(e
(3)①甲建筑物土建工程造价 #v
6<9>%
其他直接费和现场经费=557 260×(4%+6%)=55 726(元) m6gMVon
直接工程费=直接费+现场经费+其他直接费=557 260+55 726=612 986(元) ^E+fmY2a
间接费=直接工程费×间接费率=612 986×7%=42 909(元) <